某用户用功负荷为350kW,功率因数为0.8,试选择其恰当的变比的电流互感器和电压互感器。
答案
参考答案:
10kV用户,一般选择电压互感器为10000V/100V,电流大小为350000/1.732*10000=20A,电流互感器应选择长期运行60%左右,即20/0.6=33A,所以选择30/5
某用户用功负荷为350kW,功率因数为0.8,试选择其恰当的变比的电流互感器和电压互感器。
参考答案:
10kV用户,一般选择电压互感器为10000V/100V,电流大小为350000/1.732*10000=20A,电流互感器应选择长期运行60%左右,即20/0.6=33A,所以选择30/5