位于9度抗震设防区、设计基本地震加速度值为0.40g,设计地震分组为第一组,建筑场地属Ⅱ类的办公大楼,地面以上有10层,总高40m,结构形式为钢筋混凝土框架结构。剖面和平面如下图所示。该楼层顶为上人屋面。通过计算,已知每层楼面的永久荷载标准值共12500kN,每层楼面的活荷载标准值共2100kN;屋面的永久荷载标准值共13050kN,屋面的活荷载标准值共2100kN。经动力分析,考虑了填充墙的刚度后的结构基本自振周期T1为0.9s。该楼的结构布置、侧向刚度及质量等均对称、规则、均匀、属规则结构。办公楼的平面与剖面
底层中柱A的竖向地震产生的轴向力标准值NEvk最接近于()kN。
A.702
B.707
C.1053
D.1061
参考答案:D
解析:1.根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010),查表5.1.4-1可知,9度,多遇地震时,水平地震影响系数最大值为:α=0.32;则根据第5.3.1条,9度抗震设计时,竖向地震影响系数最大值:α=0.65α,结构等效总重力荷载G=0.75G,则结构竖向地震作用标准值为:F=αG=0.65α×0.75G=0.65×0.75×0.32×[9×(12500+0.5×2100)+(13050+0.5×2100)]=21224kN。2.根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)式(5.3.1-2),结构质点i的竖向地震作用标准值为:;则第八层竖向地震作用标准值为:3.底层的竖向地震作用产生的轴向力标准值为:;根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)第5.3.1条,构件竖向地震作用效应按各构件承受的重力荷载代表值分配,并乘以增大系数1.5。底层中柱A的竖向地震作用产生的轴向力标准值N可按柱A分担的面积比例分配,则:N=[(5×7)/(50×21)]×21224×1.5=1061kN。