问题
单项选择题
有一幢高层框架-剪力墙结构,层数为22层,高度80m,抗震设防烈度8度,Ⅲ类场地,设计地震分组为一组,总重力荷载代表值为∑Gi=286000kN,基本自振周期T1=1.43s,则采用底部剪力法计算底部剪力标准值FEk=()kN。
A.16159.1
B.13735.2
C.12349.5
D.10537
答案
参考答案:B
解析:
根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)表5.1.4,8度设防烈度水平地震影响系数最大值αmax=0.16,场地特征周期值Tg=0.45s,
则水平地震影响系数为:;
底部剪力标准值为:FEk=α1Geq=0.85×286000×0.0565=13735.2kN。