问题 单项选择题

有一幢高层框架-剪力墙结构,层数为22层,高度80m,抗震设防烈度8度,Ⅲ类场地,设计地震分组为一组,总重力荷载代表值为∑Gi=286000kN,基本自振周期T1=1.43s,则采用底部剪力法计算底部剪力标准值FEk=()kN。

A.16159.1

B.13735.2

C.12349.5

D.10537

答案

参考答案:B

解析:

根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)表5.1.4,8度设防烈度水平地震影响系数最大值αmax=0.16,场地特征周期值Tg=0.45s,

则水平地震影响系数为:;

底部剪力标准值为:FEk1Geq=0.85×286000×0.0565=13735.2kN。