问题 单项选择题 案例分析题

某建筑物的地基设计等级为乙级,独立柱基的尺寸及桩的布置见下图。荷载效应的基本组合为:由上部结构传至基础顶面的竖向荷载设计值Fk=8000kN,力矩设计值Mk=1200kN·m;基础采用泥浆护壁钻孔灌注桩,桩径d=600mm,承台埋置深度3m,各土层的桩基础设计参数见下表。

在验算桩身混凝土强度时,下列()不符合《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)的规定。

A.预制桩的工作条件系数取0.85

B.灌注桩的工作条件系数取0.7~0.8

C.取结构重要性系数1.0

D.取安全系数1.0

答案

参考答案:D

判断题
单项选择题