单项选择题
三台具有相同变比连接组别的三相变压器,其额定容量和短路电压分别为:Sa=1000kVA,Uka(%)=6.25%,Sb=1800kVA,Ukb(%)=6.6%,Sc=3200kVA,Ukc(%)=7%它们并联运行后带负荷5500kVA;则第二台变压器分配的实际负荷为?()
A.1685kVA
B.990kVA
C.1250kVA
D.2825kVA
答案
参考答案:A
三台具有相同变比连接组别的三相变压器,其额定容量和短路电压分别为:Sa=1000kVA,Uka(%)=6.25%,Sb=1800kVA,Ukb(%)=6.6%,Sc=3200kVA,Ukc(%)=7%它们并联运行后带负荷5500kVA;则第二台变压器分配的实际负荷为?()
A.1685kVA
B.990kVA
C.1250kVA
D.2825kVA