问题 单项选择题 案例分析题

由TC13B级红松原木制作的轴心受压柱,两端铰接,柱高计算长度均为2.6m,柱1.3m高度处有一个d=22mm的螺栓孔,原木标注直径D=120mm。该受压杆件处于室内正常环境,安全等级为二级,设计使用年限为50年。

当计算柱的轴心受压承载力时,试问,受压构件的净截面面积An(mm2),与下列何项数值最为接近?()

A.11300

B.13600

C.10700

D.16100

答案

参考答案:C

解析:根据《木结构设计规范》(GB50005-2003)(2005年版)第4.2.10条,d中=120+2600/2×9/1000=131.7mm;根据第5.1.1条,净截面面积应扣除缺孔投影面积:A=3.14×131.72/4-22×131.7=10718mm。2.根据《木结构设计规范》(GB50005-2003)(2005年版)第5.1.35.1.5条,验算稳定时,螺栓孔不做缺口考虑,A=3.14×131.72/4=13616mm,i=d/4=131.7/4=32.925mm;λ=l0/i=2600/32.9=79<91;则。