一钢筋混凝土柱截面尺寸为250mm×250mm,支承在370mm宽的条形砖基础上,作用位置如下图所示。砖基础用MU10烧结普通砖和M5水泥砂浆砌筑,柱传至基础上的荷载设计值为150kN。要求确定柱下基础砌体的局部受压承载力关系式中右端项γfA1最接近于()kN。
A.165.9
B.149.3
C.140.6
D.125.0
答案
参考答案:A
解析:
根据《砌体结构设计规范》(GB50003—2011)第5.2.25.2.3条计算如下:局部受压面积为:A1=250×250=62500mm2;局部受压计算面积为:A0=(b+2h)h=(250+2×370)×370=366300mm2;局部受压强度提高系数为:;查表3.2.1-1,得砌体抗压强度设计值f=1.5MPa;
则砌体局部受压承载力为:γfA1=1.77×1.5×62500×10-3=165.9kN。