某施工单位承接了某项工程的总包施工任务,该工程由A、B、C、D四项工作组成,工程进展到第25周第五层结构时,公司各职能部门联合对该项目进行了突击综合大检查。检查成本时发现:C工作,实际完成预算费用960万元,计划完成预算费用910万元;实际成本855万元,计划成本801万元。检查现场时发现:(1)电工进行现场焊接作业时未持有效证件;(2)防护栏杆上杆离地高度为0.8~1.0m,栏杆在基坑四周固定,钢管打入地面30~50cm。工程进展到第28周第四层结构拆模后,劳务分包方作业人员直接从窗口向外乱抛垃圾造成施工现场扬尘,工程周围居民因受扬尘影响,有的找到项目经理要求停止施工.有的向有关部门投诉。主管考评工作的建设行政主管部门对该施工现场进行了综合考评.因现场安全隐患严重,考评组下达了隐患整改通知书。
根据公司检查现场发现的问题,项目经理部应该如何进行整改?
参考答案:
针对现场问题的整改措施:
(1)电工作业应持有效证件,电工等级应与工程的难易程度和技术复杂性相适应。
(2)防护栏杆上杆离地高度为1.0~1.2m,栏杆在基坑四周固定,钢管打入地面50~70cm深。
解析:本案例主要考查施工现场临时用电的管理以及防护栏杆的设置要求。电工作业应持有效证件.电工等级应与工程的难易程度和技术复杂性相适应:电工作业由二人以上配合进行.并按规定穿绝缘鞋、戴绝缘手套、使用绝缘工具,严禁带电作业和带负荷插拔插头等。防护栏杆应由上、下2道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.0~1.2m,下杆离地高度为0.5~0.6m。除经设计计算外,横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱。当栏杆在基坑四周固定时,可采用钢管打入地面50~70cm深,钢管离边口的距离不应小于50cm。当基坑周边采用板桩时,钢管可打在板桩外侧。