简述更换高频开关电源系统C级防雷单元的压敏电阻的好坏判断方法及更换步骤。
答案
参考答案:
好坏判断方法:压敏电阻指示窗口为红色时,说明该压敏电阻失效。
更换步骤:
(1)关断防雷空开;
(2)拔出失效压敏电阻;
(3)插入正常压敏电阻;
(4)闭合防雷空开;
(5)核实监控单元无防雷告警。
简述更换高频开关电源系统C级防雷单元的压敏电阻的好坏判断方法及更换步骤。
参考答案:
好坏判断方法:压敏电阻指示窗口为红色时,说明该压敏电阻失效。
更换步骤:
(1)关断防雷空开;
(2)拔出失效压敏电阻;
(3)插入正常压敏电阻;
(4)闭合防雷空开;
(5)核实监控单元无防雷告警。