问题
单项选择题
通过管路采样的吸气式火灾探测器调试时,根据产品说明书改变探测器的采样管路气流,使探测器处于故障状态,探测器或其控制装置应在()内发出故障信号。
A.100s
B.120s
C.150s
D.180S
答案
参考答案:A
解析:通过管路采样的吸气式火灾探测器调试根据产品说明书,改变探测器的采样管路气流,使探测器处于故障状态,探测器或其控制装置应在100s内发出故障信号。《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166—20074.7.2