某石油库,储存油品闪点为58℃,4个地上立式储罐,每个3000立方米,储油量共12000平方米,油罐直径为20米,均为固定顶储罐。该石油库内储罐之间的距离最小应为()米。
A.10
B.12
C.14
D.16
参考答案:B
解析:闪点≥28℃至<60。C的液体属于乙类甲、乙类单罐容量V>1000立方米,地上式固定顶储罐液体储罐间的防火间距0.6D=0.6*20m=12m《建筑设计防火规范》GB50016-20144.2.2
