问题 多项选择题

设置在多层民用建筑内的燃油或燃气锅炉:油浸电力变压器:充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房应设置()。

A.火灾报警装置

B.设置容量:规模相适应的灭火设施

C.燃气锅炉房应设置防爆泄压设施

D.可不设置防爆泄压设施

E.燃气:燃油锅炉房应设置独立的通风系统

答案

参考答案:A, B, C, E

解析:

(1)应设置火灾报警装置。5.4.12.7(2)应设置与锅炉、变压器电容器和多油开关等的容量及建筑规模相适应的灭火设施。5.4.12.8(3)燃气锅炉房应设置防爆泄压设施,燃油或燃气锅炉房应设置独立的通风系统。5.4.12.10《建筑设计防火规范》GB50016-2014