柴油发电机房布置在民用建筑内时应符合下列()规定:
A.宜布置在建筑物的首层及地下一:二
B.应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.5h的不燃性楼板与其他部位分隔
C.机房内应设置储油间,其总储存量不应大于8.0h的需要量,且储油间应采用防火墙与电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门
D.应设置火灾报警装置
E.应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施
答案
参考答案:A, B, D
解析:
柴油发电机房布置在民用建筑内时应符合下列: (1)宜布置在建筑物的首层及地下一、二层。 (2)不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。 (3)应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板与其它部位分隔,门应采用甲级防火门。 (4)机房内设置储油间是,其总储存量不应大于1m3,并应设置在一、二级耐火等级的单独房间内,房间门应采用甲级防火门。 (5)应设置火灾报警装置。 (6)建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,柴油发电机房应设置自动喷水灭火系统。《建筑设计防火规范》GB50016-20145.4.13