关于柱轴压比限值的要求,下列各项不正确的是()。
A.框支剪力墙结构,抗震等级属于一级的框支柱(包括框支角柱),其轴压比不宜大于0.60
B.框架-剪力墙结构,抗震等级属一级的框架柱,当剪力墙部分承受的地震倾覆力矩小于结构总地震倾覆力矩的50%较多时,其框架柱轴压比不宜大于0.65
C.框架-核心筒结构,抗震等级属一级的框架柱,当核心筒结构承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,其框架柱轴压比不宜大于0.75
D.筒中筒结构,抗震等级属一级的密集柱,沿柱全高采用井字复合箍,箍筋间距100mm、肢距150mm、箍径12mm;其内筒承受的地震倾覆力矩小于结构总地震倾覆力矩的50%较多时,其密集柱的轴压比不宜大于0.75
参考答案:D
解析:筒中筒结构的受力情况,在侧向荷载作用下与框架—剪力墙结构相类似。根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)表6.3.6,抗震等级属于一级的外筒密集柱轴压比限值可取0.75,但又因此柱全高均以箍距不大于100mm、肢距不大于200mm、箍径又不小于12mm的井字复合箍,根据注4,轴压比限值可增大0.10。故其轴压比限值宜为0.85。