问题
单项选择题
某混凝土框架—剪力墙结构,安全等级为二级,抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为8度,建筑场地类别为Ⅱ类。其主楼结构高度为35m。裙楼结构高度为18m,采用钢筋混凝土框架结构。[2007年真题]经估算,主楼底层中柱考虑地震作用组合的轴向压力设计值N=7000kN。试问,当混凝土强度等级为C50时,该框架柱截面尺寸b(mm)×h(mm)选用下列何项数值最为合适?()提示:框架部分承受的地震倾覆力矩小于结构总地震倾覆力矩的50%。
A.600×600
B.650×650
C.700×700
D.750×750
答案
参考答案:A
解析:
1.根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)第6.1.4条,防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽,故此处应按18m高的裙楼框架结构确定缝宽,该防震缝的最小宽度δ=100+20×(18-15)/3=120mm。
2.根据《混凝士结构设计规范》(GB50010—2010)表11.1.3,主楼框架的抗震等级为二级;按表11.4.16及其注1,主楼框架—剪力墙结构中,二级框架柱轴压比限值[μ]=0.85,A=N/(μf)=7000×103/(0.85×23.1)=356506;经比较,取b×h=600×600=360000>356506。