某新建2×300MW火力发电厂,每台机组设A、B两段6kV工作段,全厂设01A、01B两段6kV公用段,公用段间设有联络断路器,正常运行时公用段分别由ⅠA、ⅡA单元段供电。每台机组设一台分裂绕组高压工作变压器,容量50/27-27MVA,半穿越阻抗
=21%,额定变比20±2×2.5%/6.3-6.3kV。每台机组设一台备用电动给水泵,接于单元B段。发电机出口短路容量为4330MVA,每段6kV母线计算负荷及所接电动机额定功率之和如表所示。
若电动机平均的反馈电流倍数取6,则高厂变供电时,6kV真空断路器柜较合理的热稳定电流应选择()。
A.40kA(2S);
B.50kA(2S);
C.40kA(4S);
D.50kA(4S)。