问题 问答题 简答题

电缆进行硫化热补后要进行什么试验?其标准是什么?

答案

参考答案:电缆在进行硫化热补后要进行水浸耐压试验和载流试验。1)水浸耐压试验:水浸2h后再进行耐压试验,不同电压等级的橡套电缆,应采用交流50HZ的两倍额定电压加1KV的试验电压进行试验,试验时间持续5min。试验后用电表检验,其绝缘电阻值不低于10MΩ。2)载流试验:芯线通以长期允许电流,持续30min接头处不应发热,若电缆接头处的温度不超过正常表面温度的3%即为合格。