问题
问答题 计算题
某综采工作面,煤机功率为300KW,工作电压1140V,功率因数0.85。I2d=2890A,QTZ-400开关过流整定应选多少?短路保护装置能否满足要求?
答案
参考答案:
整定应选178A,短路满足要求。
某综采工作面,煤机功率为300KW,工作电压1140V,功率因数0.85。I2d=2890A,QTZ-400开关过流整定应选多少?短路保护装置能否满足要求?
参考答案:
整定应选178A,短路满足要求。