问题 问答题 简答题

差动保护用的变流器应按什么条件检验10%误差,如超差应采取哪些措施?

答案

参考答案:

差动保护用的变流器应按被保护设备出口处短路时的最大短路电流检验10%误差,使其不大于10%。如超出10%误差,则应采取下列方法:

1)适当增加变比。

2)两组变流器串联使用。

3)适当提高保护的动作电流。

单项选择题
问答题