某宽厚板车间冷库区为三跨等高厂房,跨度均为35m,边列柱柱间距为10m,中列柱间距20M,局部60M,采用三跨连续式焊接工字形屋架,其间距为10m,屋面梁与钢柱为固接,厂房屋面采用彩色压型钢板,屋面坡度为1/20,檩条采用多跨连续式H型钢檩条,其间距为5m,檩条与屋面梁搭接。屋面梁、檩条及屋面上弦水平支撑的局部布置示意如图(a)所示,且系杆仅与檩条相连。中列柱柱顶设置有20m和60m跨度的托架,托架与钢柱采用铰接连接,托梁的简图和荷载设计值如图(b)、(c)所示,屋面梁支撑在托架竖杆的侧面,且屋面梁的顶面略高于托架顶面约150mm。檩条、屋面梁、20m跨度托架,采用Q235钢,60m托架采用Q345B钢,手工焊接时,分别用E43、E50,焊缝质量等级二级。20m托架采用轧制T型钢,T型钢翼缘板与托架平面垂直,60m托架杆件采用轧制H型钢,腹板与托架平面相垂直。
![](https://img.ixiawen.com/uploadfile/2019/0526/20190526105714226.jpg)
![](https://img.ixiawen.com/uploadfile/2019/0526/20190526105714367.jpg)
60m托架端斜杆D1的轴心拉力设计值(kN),与下列何项数值最为接近?()
A.2736
B.2757
C.3340
D.3365