问题 问答题 简答题

KBZ—400/1140型馈电开关不跳闸,请说明其原因及处理方法。

答案

参考答案:原因:(1)电源插件烧坏。(2)分励线圈烧坏。(3)保护插件坏,无故障信号输出。(4)辅助接头FC不闭合。(5)真空管触头粘结。(6)机械机构坏。处理方法:(1)检查电源插件、保护插件、分励线圈。(2)检查辅助接头FC是否锈蚀、老化、变形、检查真空管分励情况。

多项选择题
问答题 简答题