KBZ—400/1140型馈电开关送不上电,检漏复不了位,KΩ指针在400KΩ以下,请说明其原因及处理方法。

答案

参考答案:原因:(1)干线绝缘低;(2)接线时电缆屏蔽层没处理净,接线柱压电缆胶皮;(3)检测线绝缘低。