问题
问答题 计算题
已知:有一660V的低压供电系统,变压器内阻(Rb)为0.071,变压器电抗为0.04,L1电缆电阻(R1)为0.1051,L1电缆电抗(X1)为0.0265;L2电缆电阻(R2)为0.138,L2电缆电抗(X2)为0.012。求L2远端亮相短路电流。
答案
参考答案:
L2远端两相短路电流计算式如下:
已知:有一660V的低压供电系统,变压器内阻(Rb)为0.071,变压器电抗为0.04,L1电缆电阻(R1)为0.1051,L1电缆电抗(X1)为0.0265;L2电缆电阻(R2)为0.138,L2电缆电抗(X2)为0.012。求L2远端亮相短路电流。
参考答案:
L2远端两相短路电流计算式如下: