某供电局运行处带电班在某220KV线路上用前后卡具收紧整串绝缘子的方法更换129#杆塔边相绝缘子。

由于第二片绝缘子在基建时弹簧销子漏装,以致在收紧绝缘子串时第二片与第一片绝缘子的连接球头便因绝缘子串松驰而仅挂住一小部分。

当更换好绝缘子取下卡具后,绝缘子串连同导线一起恰好落在被跨越的某35KV线路的65#~66#杆的导线上,除该35KV线路跳闸外,还使某35KV变电站避雷器爆炸。

对此事故我们应吸取什么教训

答案

参考答案:

①工作负责人没有认真监护。

②工作人员安全意识淡薄,没有按照《带电作业现场操作规程》对更换的绝缘子串各部连接进行检查。带电组装卡具前,应检查绝缘子串的连接情况,如发现遗漏弹簧销子的应予补上才能作业。

③在单绝缘子串上进行此类工作,还应采取防止导线脱落的后备保护。

更换耐张绝缘子串时,没有合适的导线保护,也暴露出我们整个电力行业送电线路的带电作业工器具有待进一步完善。没有专用导线保护时,要采取可靠的保护措施,如220kv更换耐张绝缘子串时可以采用高强度绝缘绳串用相应的卡线器作为导线保护。

④加强带电作业人员安全教育、技术培训。