问题
单项选择题
竖向井道的设置不符合现行国家工程建设消防技术标准的要求的是()。
A.建筑的竖向井道,均分别独立设置,井壁耐火极限不低于l.00h
B.建筑内的垃圾斗采用难燃烧材料制作,应能自行关闭
C.电梯井内不得敷设与电梯无关的电缆、电线等
D.电梯门的耐火极限不低于l.00h,并同时符合相关完整性和隔热性要求
答案
参考答案:B