问题
单项选择题
细水雾灭火系统进行系统在运行时,发现分区控制阀的压力开关报警,下列原因正确的是()。
A.进水控制阀误关闭
B.稳压泵出口压力低
C.稳压泵损坏
D.高压球阀渗漏
答案
参考答案:D
解析:导致压力开关报警的故障如下:l)高压球阀渗漏;2)高压球阀未关闭到位;3)压力开关未复位;4)压力开关损坏。A、B、C选项,均为故障原因的干扰项。
