问题 问答题 案例分析题

某工厂拟建一栋6层砖混结构办公楼,该市建筑某公司通过招标方式承接该项施工任务,某监理公司接受业主委任承担任务。该办公楼建筑平面形状为L形,设计采用混凝土小型砌块砌筑,墙体加构造柱。施工单位在竣工预验收时发现如下事件。事件一。屋面女儿墙和顶层圈梁2~3皮砖的灰缝位出现水平裂缝,沿外墙顶部断续分布,两端较中间严重。事件二。基础毛石砌墙体勾缝砂浆粘结有脱落、空鼓等现象。

试述事件二是什么质量问题?产生的原因与防治措施有哪些?

答案

参考答案:

事件二是勾缝砂浆与砌体结合不良质量问题。产生的原因与防治措施如下。

原因:(1)砌筑或勾缝砂浆所用砂子含泥量过大,强度低,影响粘结。(2)砌体灰缝过宽,而操作者又采取一次成活的做法,无法使砂浆勾缝紧密。(3)砌石过程中未及时刮缝,影响勾缝挂灰。(4)勾缝砂浆含水泥量过大,养护不及时,发生干裂脱落。

预防和治理:(1)严格控制砌筑或勾缝砂浆所用砂子含泥量。(2)砌体灰缝过宽,要求操作者采取二次成活的做法,保证砂浆勾缝紧密。(3)严格执行砌石工艺标准,要求操作者及时刮缝。(4)控制勾缝砂浆配合比,勾缝晚,早期及时养护,以防干裂脱落。(5)勾缝砂浆严重开裂或脱落处,应将勾缝砂浆铲除,按要求重新勾缝。