问题
问答题 简答题
三相交流供电线路在穿金属管时,为什么不能采用单相分管穿线?
答案
参考答案:若采用单根相线穿管,由于金属管是闭合的导磁回路,会使金属管内的感应磁通随导线中流过的电流的增大而增大,造成金属管中产生涡流和感应电压,使金属管发热,威胁线路安全运行,而且还增加了线路电能损耗。