问题 问答题 案例分析题

某办公楼,位于市中心区域,建筑面积29326m2,地下2层,地上10层,檐高32.9m。框架剪力墙结构,筏板基础,基础埋深7.8m,底板厚度1200mm,混凝土强度等级C30,抗渗等级P8。室内地面铺设实木地板,工程精装修交工。2010年3月15日开工,外墙结构及装修施工均采用钢管扣件式双排落地脚手架。 施工过程中发生了如下事件。

事件一。2010年6月15日开始进行底板混凝土浇筑,为控制裂缝,拌制水泥采用水化热较小的矿渣水泥,并使用了缓凝减水剂。同时降低混凝土的入模温度,控制混凝土内外的温差;骨料用水冲洗降温。混凝土浇筑后14h内进行覆盖并开始浇水养护,浇水养护持续了15日。

事件二。工程施工至结构四层时,该地区发生了持续2h的暴雨,并伴有短时6~7级大风。风雨结束后,施工项目负责人组织有关人员对现场脚手架进行检查验收,排除隐患后恢复了施工生产。

事件三。底板混凝土在浇筑时按设计要求留设了后浇带,并且保留了21日后浇筑,将结构连成整体。填充后浇带时采用了C30混凝土,并保持了14日的湿润养护。 事件四。室内装修时,将一重量为5.8kg的水晶灯直接悬挂在吊顶上。

事件四中水晶灯的安装做法是否正确?说明理由。

答案

参考答案:

事件四中水晶灯的安装做法不正确。

理由:5.8kg的水晶灯属于重型灯具,严禁安装在吊顶上,必须增设附加吊杆。

问答题

某工程项目划分为三个相对独立的标段(合同段),业主组织了招标并分别和三家施工单位签订了施工承包合同,承包合同价分别为3652万元、3225万元和2733万元人民币,合同工期分别为30个月、28个月和24个月。根据第三标段施工合同约定,合同内的打桩工程由施工单位分包给专业基础工程公司施工。工程项目施工前,业主委托了一家监理公司承担施工监理任务。 总监理工程师根据本项目合同结构特点,组建了监理组织机构,绘制了业主、监理、被监理单位三方关系示意图(见图4-3)。

按如下要求编制了监理规划: 监理规划编制要求: 1.监理规划的内容构成应具有统一性。 2.监理规划的内容应具有针对性。 3.监理规划的内容应具有指导编制项目资金筹措计划的作用。 4.监理规划的内容应能协调项目在实施阶段进度的控制。 监理规划的部分内容如下: (一)工程概况 (二)监理阶段、范围和目标 1.监理阶段——程项目的施工阶段。 2.监理范围——本工程项目的三个施工合同标段内的工程。 3.监理目标——静态投资目标:9610万元人民币 进度目标:30个月 质量目标:优良 (三)监理工作内容 1.协助业主组织施工招标工作。 2.审核工程概算。 3.审查、确认承包单位选择的分包单位。 4.检查工程使用的材料、构件、设备的规格和质量。 (四)监理控制措施 监理工程师应将主动控制与被动控制工作紧密结合,按以下控制流程进行控制(见图4-4)。

(五)监理组织结构与职责 (六)监理工作制度 问题: 1.如果要求每个监理工程师的工作职责范围只能分别限定在某一个合同标段范围内,则总监理工程师应建立怎样的监理组织机构形式并请绘出组织结构示意图。 2.图4-3表达的业主、监理和被监理单位三方关系是否正确为什么(请用文字加以说明) 3.编制监理规划所依据的各条编制要求是否恰当为什么 4.监理规划中的内容有哪些不妥之处为什么如何改正