问题
问答题
叙述SKYD报警给定器的校正步骤。
答案
参考答案:
1.把报警动作切换开关置于正向动作的位置。
2.如图所示连接设备,接通电源并预热5分钟。
3.将设定电位器设在0%,改变输入信号,在表前面的指示灯接通的瞬间电压输入值确认为1.0±2.0。
4.分别将电位器设在50%和100%的位置上。
5.改变输入信号,在指示灯亮的瞬间其输入电压值分别是:在50%位置上确认为3±0.2V在100%位置上确认为5±0.2V。
6.在指示灯亮和灭时用万用表测试输出端子的开闭状态。
7.两个给定报警时,对第二项报警的校正重复3、4、5、6项操作。