问答题 案例分析题
某施工单位承接了某项工程的总包施工任务,该工程由A、B、C、D、E五项工作组成,施工场地狭小。为了进行成本控制,项目经理部对各项工作进行了分析,其结果见下表:施工过程中发生如下事件:事件一:公司安全部门对该项目的施工安全进行检查,在安全管理检查评定时检查了安全生产责任制、施工组织设计及专项施工方案、安全技术交底、应急救援、分包单位安全管理、持证上岗、生产安全事故处理、安全标志。事件二:公司工程部门在施工现场进行检查时发现:塔吊与临时生活设施共用一个配电箱,无配电箱检查记录;现场单行消防通道上乱堆材料,仅剩1m宽左右通道,端头20m×20m场地堆满大模板。事件三:装修期间,在地上10层,某管道安装工独自对焊工未焊完的管道接口进行施焊。结果引燃了正下方9层用于工程的幕墙保温材料,引起火灾。因正在进行幕墙作业的施工人员救火及时,无人员伤亡。
指出事件三中的不妥之处。
答案
参考答案:
不妥之处有:
管道工随意使用电焊工的工具(管道工没有焊工操作上岗证)。
焊接看火人不在现场(动火作业无人监护)。
工序安排不合理(两工序应错位施工;动火作业防护不严)。
保温材料防火等级不合格(幕墙保温材料应阻燃)。
焊接施工时未采取防护措施或防护措施不当。
解析:本题主要考查的是特种作业人员操作、现场动火以及材料防火等级的相关规定。电焊工属于特种作业人员,必须持证上岗;焊接属于动火作业,必须采取防护措施并设专人看火;合理安排施工顺序,幕墙的保温材料应符合相应的防火等级。