问题 问答题 案例分析题

某施工单位承接了某项工程的总包施工任务,该工程由A、B、C、D、E五项工作组成,施工场地狭小。为了进行成本控制,项目经理部对各项工作进行了分析,其结果见下表: 施工过程中发生如下事件: 事件一:公司安全部门对该项目的施工安全进行检查,在安全管理检查评定时检查了安全生产责任制、施工组织设计及专项施工方案、安全技术交底、应急救援、分包单位安全管理、持证上岗、生产安全事故处理、安全标志。 事件二:公司工程部门在施工现场进行检查时发现:塔吊与临时生活设施共用一个配电箱,无配电箱检查记录;现场单行消防通道上乱堆材料,仅剩1m宽左右通道,端头20m×20m场地堆满大模板。 事件三:装修期间,在地上10层,某管道安装工独自对焊工未焊完的管道接口进行施焊。结果引燃了正下方9层用于工程的幕墙保温材料,引起火灾。因正在进行幕墙作业的施工人员救火及时,无人员伤亡。

针对事件二中施工现场检查发现的问题,项目经理部应如何进行整改?

答案

参考答案:

制定整改措施,指定专人负责,监督检查落实。各项整改如下:

(1)塔吊属于动力设备,不能与临时生活设施共用一个配电箱。根据生活设施用电量,单独为生活设施增加一个配电箱。

(2)材料分类码放整齐,保证单行消防通道净宽不小于4m,端头处应有12m×12m回车场地。

解析:

本题考查的主要内容有施工现场临时供电和现场消防的相关规定。 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005的规定,动力设备不可以与临时生活设施共用一个配电箱。 施工现场内应设置临时消防车道,临时消防车道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离,不宜小于5m,且不宜大于40m;施工现场周边道路满足消防车通行及灭火救援要求时,施工现场内可不设置临时消防车道。 1.临时消防车道宜为环形,如设置环形车道确有困难,应在消防车道尽端设置尺寸不小于12m×12m的回车场; 2.临时消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m; 3.下列建筑应设置环形临时消防车道,设置环形临时消防车道确有困难时,除设置回车场外,还应设置临时消防救援场地: (1)建筑高度大于24m的在建工程; (2)建筑工程单体占地面积大于3000m2的在建工程; (3)超过10栋,且为成组布置的临时用房。

问答题 简答题