变压器在遭受近区突发短路后应如何处理?
参考答案:
变压器在遭受近区突发短路后,应做低电压短路阻抗测试或用频响法测试绕组变形,并与原始记录比较,判断变压器无故障后,方可投运。经绕组变形测试发现有问题的变压器应通过调检和其他试验,如油中溶解气体分析、绕组直流电阻、短路阻抗、空载电流和损耗等进行综合判断,注意跟踪检查,防止变形的积累演变成绝缘事故。避免变压器在经历出口短路后未经任何试验和检查就试投。
