问题 问答题 计算题

某N600机组的速度变动率δ=5%,并网运行时同步器工作范围为+4%~-6%。问:(1)在电网频率为50Hz时,机组最多能带多少负荷?(2)当电网频率在何值时,机组才能带满负荷?

答案

参考答案:(1)P1/P0=(3120-3000)/(3000×5%)

∴P1=0.8P0=480

故最大能带480MW

(2)3000×(1+4%)-5%×3000=2970r/min

即电网频率在49.5Hz时,机组才能带满负荷

1)最大能带480MW。

(2)电网频率在49.5Hz时,机组才能带满负荷。