问题 问答题 案例分析题

某医院门诊楼,位于市中心区域,建筑面积28326m2,地下I层,地上10层,檐高33.7m。框架剪力墙结构,筏板基础,基础埋深7.8m,底板厚度1100mm,混凝土强度等级C30,抗渗等级P8。室内地面铺设实木地板,工程精装修交工。2015年3月15日开工,外墙结构及装修施工均采用钢管扣件式双排落地脚手架。

事件一:2015年6月1日开始进行底板混凝土浇筑,为控制裂缝,拌制水泥采用低水化热的矿渣水泥,混凝土浇筑后1Oh进行覆盖并开始浇水,浇水养护持续15日。

事件二:工程施工至结构四层时,该地区发生了持续2h的暴雨,并伴有短时6~7级大风。风雨结束后,施工项目负责人组织有关人员对现场脚手架进行检查验收,排除隐患后恢复了施工生产。

事件三:2015年9月25日,地方建设行政主管部门检查项目施工人员三级教育情况,质询项目经理部的教育内容。施工项目负责人回答:"进行了国家和地方安全生产方针、企业安全规章制度、工地安全制度、工程可能存在的不安全因素四项内容的教育"。受到了地方建设行政主管部门的严厉批评。

事件四:在顶层的大会议室屋盖混凝土施工过程中,因西侧模板支撑系统失稳,发生局部坍塌,使东侧刚浇筑的混凝土顺斜面往西侧流淌,致使整个楼层模架全部失稳而相继倒塌。整个事故未造成人员死亡,重伤9人,轻伤14人,估计直接经济损失达1300万元。事故发生后,施工单位立刻向相关部门报告事故发生情况。

事件二中,是否应对脚手架进行验收?说明理由。还有哪些阶段对脚手架及其地基基础应进行检查验收。

答案

参考答案:

风雨结束后对脚手架进行验收:正确。

理由:符合规范"遇有6级及以上大风与大雨后应进行检查和验收"的规定。

(2)对脚手架及其地基基础应该进行检查验收的还有:

①基础完工后,脚手架搭设前;

②每搭设完6~8m高度后;

③作业层上施加荷载前;

④达到设计高度后;

⑤冻结地区解冻后;

⑥停用超过一个月。

解析:

这是一道安全管理的题,主要考核脚手架检查与验收的程序及内容。 根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2011第8.2.1条之规定,脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收: 1)基础完工后及脚手架搭设前; 2)作业层上施加荷载前; 3)每搭设完6~8m高度后; 4)达到设计高度后; 5)遇有六级及以上大风或大雨后,冻结地区解冻后; 6)停用超过一个月。