某汽车厂二期扩建工程,为加夜班浇筑混凝上,安排电工将混凝土搅拌机棚的三个照明灯接亮,当电工将照明灯接完线合闸试灯时,听见有人喊“电人了”立即将闸拉掉,可是手扶搅拌机位外倒混凝土的杨某倒地经医院抢救无效死亡。经查搅拌机开关箱的电源线是四芯电缆,其中零线已断掉,这个开关箱中照明和动力混设,N、PE混用。请判断下列事故原因分析的对错。

事故的直接原因是搅拌机接地线(PE)与照明器工作零线(N)共用一条零线,而且已经断线。当三个照明灯接通电源后,因共用零线已断,相线经灯具和共用零线连通搅拌机外壳致使其带电,当开灯时,杨某直接接触触电。