问题 问答题 简答题

简述内冷水系统需要清洗的判断依据。

答案

参考答案:

发电机的内冷却水系统出现下列情况之一,电厂经综合分析确认是因结垢所致,并经过反冲洗等一般处理措施后无明显效果时,应由化学清洗的专业队伍对内冷水系统组织化学清洗:

A.定子槽部中段线棒层间温度的差值呈上升趋势,并达到或超过8K:

B.定子线棒出水接头间的温差达到或超过8K;

C.在相同条件下,定子、转子进、出水压力差比正常值高出10%;

D.在相同条件下,内冷却水流量明显下降;

E.内冷却水箱的内壁及监视窗上有明显可见的黑褐色粉末附着物;

F.定子绕组温度呈上升趋势,并达到90℃;

G.出水温度呈上升趋势并达到80℃。

问答题 简答题