问题 问答题 案例分析题

某建筑装饰工程公司承担了某大楼的室内外装饰装修改造工程,工程位于市区。大楼建筑主体为框架一剪力墙结构,地下1层,地上16层,首层层高4.8m,标准层层高3.3m,总建筑面积25000m2,施工项目包括:旧装饰拆除、抹灰、吊顶、轻质隔墙、门窗、室内墙地砖、内墙涂饰、幕墙等。施工过程中检查发现有如下事件:事件一:现场周围用塑料彩条布设置了围栏,高度为1.6m,在人口处竖有工程概况牌、安全生产文明施工牌。事件二:原建筑部分部位未设预埋件,采用了后置埋件。锚栓质量保证资料齐全,故埋置后未进行承载力现场试验。事件三:幕墙安装完成后,幕墙四周与墙体间的接缝采用岩棉填充密实后,外用耐候密封胶密封。因未经过监理工程师验收,监理工程师要求对已封闭的密封胶进行剥露检查。

指出后置埋件施工中的错误,并说明正确的做法。

答案

参考答案:

后置埋件没有进行承载力现场试验是错误的。

正确做法:应按规范要求进行承载力现场抽样试验。

解析:锚栓的拉拔力很大程度上取决于构件混凝土的强度和锚栓的埋置方法,尽管锚栓本身质量保证资料齐全,但不能说明它的实际承载力符合设计要求.只有通过现场随机抽样检查,才能较正确反映锚栓的承载力是否合格。