现浇大模板住宅工程,该工程共8层,采用框架结构,建筑面积5285m2。该工程项目周围为已建工程,因施工场地狭小,现场道路按3m考虑并兼做消防车道,距离拟建房屋4m。搅拌机棚、砂石料只能在在建工程与已建工程之间的间隙堆放。施工供电设施已按照供电设计和施工总平面图布置完毕,并且建立了临时用电安全技术方案,方案内容包括:用电组织设计的全部资料;用电工程检查验收表;接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表;定期检(复)查表。施工现场临时用电配置,以“三级配电、末级漏保”配电保护方式。 该项目在施工过程,发生如下几项事件:
事件一:在主体结构施工至第四层时,发现部分混凝土试块强度不合格,因此,施工单位聘请了有法定资质的检测单位进行现场实体检测,检测结果实体强度能够达到设计要求。
事件二:在外用电梯上升过程中,受七层阳台伸出的一根防护栏杆影响,架子工班长让正在脚手架上进行支模的木工王某立即拆除,王某随即进行拆除作业,结果不慎将钢管坠落,击中下方正在清理模板的张某,张某因安全帽被击穿,头部严重受伤,经抢救无效死亡。
事件二有哪些违章之处?
参考答案:
事件二中违章之处主要有:
(1)架子工班长违章指挥工人作业;
(2)工人混岗作业,木工不能担任拆除作业;
(3)木工王某听从了架子工班长的违章指挥,他有权拒绝;
(4)拆除工作未经现场负责人同意,擅自拆除;
(5)拆除时未采取防护措施,未设置警戒区,拆除区域下方站人。
解析:
本题考查施工现场安全管理的违章指挥和违章作业问题。 各工种必须持证上岗,所以应根据工种安排作业,同时拆除工作必须经过管理程序批准后按方案作业.工人对于违章指挥有权拒绝。