问题
问答题
两路电源并列之关,为什么要进行定相?如何用万用表对两路380v电源进行定相?
答案
参考答案:
两路电源并列之前,必须是相序相同、电压相等、相位一致才能并列;否则,将造成非同期并列,发生事故。可以用万用表500v交流电压档,测量两路各相之间的电压,各同名相的电压应为零,各异名相电压为380v。否则,不能并列。
