某42层现浇框架一核心筒高层建筑,如图1-4-30所示。内简为钢筋混凝土筒体,外周边为型钢混凝土框架。房屋高度132m,建筑物的竖向体形比较规则、均匀。该建筑物抗震设防烈度为7度,丙类,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度为0.1g,场地类别为Ⅱ类。结构的计算基本自振周期T=3.0s,周期折减系数取0.8。![](https://img.ixiawen.com/uploadfile/2017/0721/20170721115211193.jpg)
核心筒底层某一连梁,如图1-4-32所示,连梁截面的有效高度h=1040mm,筒体部分混凝土强度等级均为C35(f=16.7N,/mm)。考虑水平地震作用组合的连梁剪力设计值V=620kN,其左、右端考虑地震作用组合的弯矩设计值分别为
。在重力荷载代表值作用下,按简支梁计算的梁端截面剪力设计值为60kN。当连梁中交叉暗撑与水平线的夹角为37°时,试问,交叉暗撑中计算所需的纵向钢筋,应为下列何项所示?()
A.4
14
B.4
18
C.4
20
D.4
25