问题 问答题 案例分析题

某水库枢纽工程主要由大坝、溢洪道、水电站、放水洞等建筑物组成。其中大坝最大坝高35.0m,坝体为黏土心墙土石坝。枢纽工程在施工过程中发生如下事件:

事件一:为加强工程施工质量与安全控制,项目法人组织制定了本项目生产安全事故应急救援预案,施工单位建立了应急救援组织,配备了必要的救援器材、设备。

事件二:施工单位选用振动碾作为主要碾压机具对大坝进行碾压施工,施工前对料场土料进行了碾压试验,以确定土料填筑压实参数。

事件三:水电站机组安装时,由于一名吊装工人操作不当,造成吊装设备与已安装好的设备发生碰撞,造成直接经济损失21万元,处理事故延误工期25天,处理后不影响工程正常使用和设备使用寿命。在事故调查中发现,这名工人没有特种作业操作资格证书。

事件二中,施工单位进行的碾压试验,需确定哪些压实参数?

答案

参考答案:

施工单位进行的碾压试验,主要是为了确定碾压机具的重量、土料含水量、碾压遍数、铺土厚度,以及振动碾的振动频率及行走速率等压实参数。

问答题
问答题 案例分析题

A安装公司承包某分布式能源中心的机电安装工程,工程内容有:冷水机组、燃气锅炉、配电柜、水泵等设备的安装和冷热水管道、电缆排管及电缆施工。分布式能源中心的冷水机组、燃气锅炉、配电柜、水泵等设备由业主采购,金属管道、电力电缆及各种材料由安装公司采购。

A安装公司项目部进场后,编制了施工进度计划(见表1H420090—6)、预算费用计划及质量预控方案。对业主采购的冷水机组、燃气锅炉、水泵等设备检查,核对技术参数,符合设计要求。设备基础验收合格后,采用卷扬机及滚杠滑移系统将冷水机组、燃气锅炉等设备二次搬运到安装位置,安装中设置了质量控制点,做好施工记录,保证了安装质量,达到设计及安装说明书要求。

在施工中曾发生过以下3个事件。

事件一:项目部将2000m电缆排管施工分包给B公司,预算单价为120元/m。在3月22日结束前检查,B公司只完成电缆排管施工1000m,但支付给B公司的工程进度款累计已达16万元,项目部对B公司提出了警告,要求加快进度。

事件二:在热水管道施工中,按施工图设计位置碰到其他管线,使热水管道施工受阻,项目部向设计单位提出设计变更,改变了热水管道的走向,使水泵和管道安装工作拖延到4月29日才完成。

事件三:在分布式能源中心项目试运行验收中,有一台冷水机组运行噪声较大,经有关部门检验分析及项目部提供的施工文件证明,不属于安装质量问题,经增加机房的隔声措施后通过验收。

施工进度计划表1H420090—6

在事件二中,项目部应如何变更设计图纸?水泵及管道安装施工进度偏差了多少天?是否大于总时差?