问题 问答题 案例分析题

某外玻璃幕墙工程,玻璃幕墙外檐高度30m,部分采用构件式玻璃幕墙,部分采用单元式玻璃幕墙。具体做法如下: (1)一层采用1500mm×2000mm×12mm平板浮法玻璃,二层采用10+20A+10中空钢化玻璃,尺寸为1500mm×2000mm,安装时在构件框槽底部安放三块长度50mm橡胶垫块。

(2)二层中空钢化玻璃在加工厂组片合成,注胶采用双组分硅酮结构密封胶,经过5日养护固化后,运至现场安装。开启扇安装开启角度为30。开启距离350mm。

问题:

指出开启扇安装有什么不妥之处?写出正确做法。

答案

参考答案:

开启扇开启距离过大不妥。

正确做法:开启距离要求应不大于300mm。