问题
单项选择题
某冷水机组冷却水系统管路沿程阻力50kPa,局部阻力为150kPa,冷却塔置于86m处的屋顶,冷却塔底部基础高1.5m,从冷却塔底部水面到喷淋器出口的高差为2m,冷却塔喷淋室的喷水压力100kPa,则设计选择冷却水泵的扬程应为何项
A.30.2m
B.35.2m
C.38.4m
D.41.4m
答案
参考答案:B