问题
问答题 论述题
为什么带电拆装靠近横担的第一片绝缘子时,要短接放电或穿屏蔽服?
答案
参考答案:
因为拆装靠近横担的第一片绝缘子时,要引起整串绝缘子电容电流的变化。由于绝缘子串电压量非线性分布,通常第一片绝缘子的等效电容相对较大。作业人员如果直接用手操作,虽然考虑人体电阻,但仍会有较大的电流瞬间流过而对人体产生刺激,出现动作失常而发生危险。接触靠近横担的第一片绝缘子,还会有一个稳定的电流流过人体,电流大小是由绝缘子的表现电阻、分布电容以及瓷表脏污程度决定的,严重时将对人身安全造成危害。所以,在导线未脱离之前,应采用专用短路线可靠地短接第一片绝缘子而放电,或穿屏蔽服。