一新建变电所,装设一台10/0.4kV的低损耗变电器,低压侧有功计算负荷为540kW,无功计算负荷为730kVar,高压侧cosφ不低于0.9时,问该变电所需要补偿无功吗?如果采用低压补偿补偿容量是多少?
参考答案:
需要补偿;低压侧补偿容量为500kVar。
一新建变电所,装设一台10/0.4kV的低损耗变电器,低压侧有功计算负荷为540kW,无功计算负荷为730kVar,高压侧cosφ不低于0.9时,问该变电所需要补偿无功吗?如果采用低压补偿补偿容量是多少?
参考答案:
需要补偿;低压侧补偿容量为500kVar。