在所示不完全母线差动保护原理接线图中,已知不完全母线差动保护为两段式电流差动保护,差动继电器为电磁型继电器;接入差动保护的电流互感器变比均为5000、5;未接入差动保护的出线最大负荷电流为1500A;差动保护内、外部三相短路情况见附表所示;10kV出线的保护最长整定时间为2.5s;其它母线转移来地负荷电流为300A。试对差动电流速断保护进行整定计算。

答案

参考答案:差动电流速动保护一次动作整定值为13837A,二次动作整定值为13.8A,动作时限为0s。