有一台Y,d11接线,容量为31.5MVA,电压为110/35kV的变压器,高压侧TA变比为300/5,低压侧TA变比为600/5,计算变压器差动保护回路中的不平衡电流。
答案
参考答案:
不平衡电流为0.43A。
有一台Y,d11接线,容量为31.5MVA,电压为110/35kV的变压器,高压侧TA变比为300/5,低压侧TA变比为600/5,计算变压器差动保护回路中的不平衡电流。
参考答案:
不平衡电流为0.43A。