问题 问答题 案例分析题

某安装公司承包某高层建筑的机电安装工程,高层建筑的给排水系统、建筑电气系统和通风空调系统划分为三个区(低区、中区、高区),在地下一层、20层和40层设置了设备层。设备层中安装有变压器、配电柜、冷水机组、热泵等大型设备。安装公司将设备的吊装分包给某吊装公司,吊装公司签订合同后,编制了设备吊装的计算方案和安全技术措施,进行了风险识别、评估,确立风险防范措施。由于高层建筑处于闹市中心,周界已建有高层建筑,无法采用汽车吊进行设备吊装,经过论证采用桅杆式起重机吊装,桅杆式起重机揽风绳的受力锚点选择在建筑物的结构上,经过设计论证达到要求。在通风与空调设备的离心机运转时产生振动,各组减震器承载荷重的压缩量不均匀,偏心,经处理后环境噪声达标。

为了减少离心风机运转时产生的振动,从施工技术上应采取哪些措施?

答案

参考答案:

为了减少离心风机运转时产生的振动,从施工技术上应采取的措施是:减少离心风机运转时产生的振动对其他精密设备和建筑结构的影响,降低环境噪音,在风机底座支架与基础之间放置各组减震器时,除要求基础表面平整外,应注意减震器的选择和安放位置,使受力的各组减震器承载荷重的压缩量均匀,不得偏心。