问题
问答题
简述低压配电柜的施工验收要点。
答案
参考答案:①低压柜固定及接地牢靠、漆层完好,清洁整齐;(0.1)②低压柜内元器件应完好齐全,安装位置正确,固定牢固;(0.2)③二次回路接线正确,连接可靠,标志清晰齐全,绝缘符合要求;(0.2)④抽屉柜的抽屉进出灵活,机械闭琐可靠;(0.2)⑤盘柜的封堵和密封符合防火、防小动物的要求;(0.2)⑥操作联动试验正确,符合设计要求。(0.1)
简述低压配电柜的施工验收要点。
参考答案:①低压柜固定及接地牢靠、漆层完好,清洁整齐;(0.1)②低压柜内元器件应完好齐全,安装位置正确,固定牢固;(0.2)③二次回路接线正确,连接可靠,标志清晰齐全,绝缘符合要求;(0.2)④抽屉柜的抽屉进出灵活,机械闭琐可靠;(0.2)⑤盘柜的封堵和密封符合防火、防小动物的要求;(0.2)⑥操作联动试验正确,符合设计要求。(0.1)